土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超高层建筑前室加压送分段设计问题

超高层建筑前室加压送分段设计问题

发布于:2014-02-24 14:58:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
目前正在设计一个项目,地上33层,地下一层,前室加压送风需分段设计,拟按-1~16,17~33层考虑,分段设风机,可否共用风井,将两台风机都设于屋面,(由于地下室的空间受限制),如:1号风机控制-1~16层,2号风机控制17~33层,共用竖向风井,不知这样可以吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • ly127_2008
    ly127_2008 沙发
    anjiajiudian 发表于 2014-2-27 12:49 消防的联动,你考虑了吗?1号风机控制-1~16层,2号风机控制17~33层,风口全部是远控风口,风机选型的时候低区风压选大一点的,高区风压选小一点的,这样的话可以达到分区分层控制。
    2014-03-01 14:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • zengruo
    zengruo 板凳
    :handshake
    2014-02-27 15:26:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

布风管索斯的用途

布风管索斯系统的用途 在中国,常常把布风管叫做送风布袋、纤维布纺织风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器等等熟称。它具有送风均匀舒适、美观、防凝露、健康节能环保、安装便捷、易清洗维护等特点。 布风管索斯系统广泛应用于各高大空间的不吊顶场所,如:超市、商场、会展、剧院等商业公众场所;各类体育场所;电子、化工、医药、机械、印刷等工业厂房以及各类食品厂房。杜肯索斯拥有高品质材质(纳诺Nanosox-N)、最佳经济材质(纳诺Nanosox-L)、最佳防火性能(菲铂Fibersox)纤维材质三大系列,更有抗菌、抗静电等多种功能材料共九种产品,满足各类领域的更高要求。通过多年的研究发展,

回帖成功

经验值 +10