0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
关于加压送风余压与部分地区不设置余压阀的讨论首先按照规范 《高层民用建筑设火规》8.3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。因为根据这条规范,我们这边朋友给我的解释就是满足最不利损失,然后余压接近就可以不设置泄压装置。可是根据压差法来说,维持室内正压主要是和风量有关,洁净室也是这样,需要算维持室内压力的风量还有最不利的阻力。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zengruo
沙发
:handshake
2014-02-25 15:29:25
赞同0
-
durkeesox
板凳
qq363698461 发表于 2014-2-24 23:14 这种布风管我们用过,效果不怎么理想!请问您是用的什么牌子的布风管,国内确实有一些布风管厂家技术规格不达标,比如:渗透率,防火性能等
2014-02-25 13:20:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报