发布于:2014-02-23 15:39:23
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
首先按照规范
《高层民用建筑
设火规》8.3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。因为根据这条规范,我们这边朋友给我的解释就是满足最不利损失,然后余压接近就可以不设置泄压装置。
可是根据压差法来说,维持室内正压主要是和风量有关,洁净室也是这样,需要算维持室内压力的风量还有最不利的阻力。
现在有个疑问,没有考虑泄压的情况下?,加压风机到防烟楼梯间的余压等于50pa,那么还能否继续加压下去把这个空间压力变成100pa?
其实我始终觉得要加,因为就如你为单车打气,车胎相当于前室,风机相当于打气的机子,止回阀就相当于机子和车胎的那个阀门,要是车胎不会爆炸的话,那么迟早是那台打气的机子烧坏,又有止回阀的存在,如果上面的那个疑问可以,那么后果就是门也开不了。
希望大家回答下我的问题或者指出我的错误,谢谢!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报