土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于加压送风余压与部分地区不设置余压阀的讨论

关于加压送风余压与部分地区不设置余压阀的讨论

发布于:2014-02-23 15:39:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
首先按照规范 高层民用建筑 设火规》8.3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。因为根据这条规范,我们这边朋友给我的解释就是满足最不利损失,然后余压接近就可以不设置泄压装置。
可是根据压差法来说,维持室内正压主要是和风量有关,洁净室也是这样,需要算维持室内压力的风量还有最不利的阻力。

现在有个疑问,没有考虑泄压的情况下?,加压风机到防烟楼梯间的余压等于50pa,那么还能否继续加压下去把这个空间压力变成100pa?

其实我始终觉得要加,因为就如你为单车打气,车胎相当于前室,风机相当于打气的机子,止回阀就相当于机子和车胎的那个阀门,要是车胎不会爆炸的话,那么迟早是那台打气的机子烧坏,又有止回阀的存在,如果上面的那个疑问可以,那么后果就是门也开不了。
希望大家回答下我的问题或者指出我的错误,谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • amitongzhi
    amitongzhi 沙发
    wangzhenwei110 发表于 2014-5-19 17:02 你这担心有点多余了。规范之所以规定25~50Pa的压力是要保证发生火灾时既要保证烟气不像楼梯间和前室蔓延,又 …那是因为风量分配不均匀,到下面基本没风了,不知道你的800/15是什么意思
    2016-01-27 16:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 板凳
    出风口配风阀,调节出风量,是不是可以保证最不利点的风压?当然,土建还是要做好塞缝工作的。
    2015-12-29 11:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吸风罩口问题

小弟,工业通风课本丢失很近,最近遇上关于吸风罩口的问题,请教各位大神,怎么算吸风罩口的风量及压头,还有吸风罩口斜边得做多长,是否有规范!

回帖成功

经验值 +10