0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1340 人订阅
阅读下一篇
大家帮我思考这个计算管径问题规范规定:延时自闭式蹲便器给水当量为6.0,连接管公称管径为DN25。规范对设计秒流量的规定(以医院建筑为例):Q=0.2a*Ng(根号没打出来)。下面计算这样一个例题:即确定一根连有三个延时自闭式蹲便器的给水支管的管径!1、最末端管段(连有一个蹲便器):Q=0.98L/S,查PPR水力计算表,流速选1.88(规范要求控制在1.5以下),得管径为De32;2、连有二个蹲便器的管段:Q=1.386L/S,流速选1.68,得管径De40;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报