阅读下一篇
大家帮我思考这个计算管径问题规范规定:延时自闭式蹲便器给水当量为6.0,连接管公称管径为DN25。规范对设计秒流量的规定(以医院建筑为例):Q=0.2a*Ng(根号没打出来)。下面计算这样一个例题:即确定一根连有三个延时自闭式蹲便器的给水支管的管径!1、最末端管段(连有一个蹲便器):Q=0.98L/S,查PPR水力计算表,流速选1.88(规范要求控制在1.5以下),得管径为De32;2、连有二个蹲便器的管段:Q=1.386L/S,流速选1.68,得管径De40;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mhy
沙发
那个系数z我也不知道怎么取.但是在严寒地区呢,是不是也可以做普通保温呢?
2004-11-29 15:24:29
赞同0
-
wei
板凳
明白了。谢谢,怎么送积分呢?
2004-11-25 08:40:25
赞同0
加载更多回复 举报