土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家帮我思考这个计算管径问题

大家帮我思考这个计算管径问题

发布于:2004-11-24 17:03:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范规定:延时自闭式蹲便器给水当量为6.0,连接管公称管径为DN25。
规范对设计秒流量的规定(以医院建筑为例):Q=0.2a*Ng(根号没打出来)。
下面计算这样一个例题:即确定一根连有三个延时自闭式蹲便器的给水支管的管径!
1、最末端管段(连有一个蹲便器):Q=0.98L/S,查PPR水力计算表,流速选1.88(规范要求控制在1.5以下),得管径为De32;
2、连有二个蹲便器的管段:Q=1.386L/S,流速选1.68,得管径De40;
3、连有三个蹲便器的管段:Q=1.70L/S,流速选1.30,得管径De50。

这样看来似乎管径计算值太大了点?而且规范又指出延时自闭式蹲便器连接管(即接一个蹲便器的管段)的管径为De25!这是怎么回事,大家请指教!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 2003-gww
    2003-gww 沙发
    同意7楼
    请楼主看看技术措施
    2005-11-22 18:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • apan1981
    apan1981 板凳
    对,看了各楼的做法,使我获益颇多。这个问题我以前也很头痛,例如有一的自闭式冲洗阀,《建筑给水排水设计规范》第3.1.14条有其额定流量1.2L/s,连接管管径De32。而按楼主公式(以医院为例,结合3.6.5条注3)算来流量为1.38L/s,而要是有两三个自闭式冲洗阀,按规定的流速那要选De63的管径了,显然太大,本人一直觉得要同时开启那么多个的可能性很小,那样设计是不很浪费,特别象公共建筑里的公厕,最多考虑同时开启两个就足够了,这方面经验的却很重要!!
    2004-12-07 10:13:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!请问一个问题,如何根据负荷选取锅炉型号和

我是搞暖通的,希望给排水的高手指导指导,如何根据负荷选取锅炉型号和热水罐大小,谢谢

回帖成功

经验值 +10