土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微机保护无直流电源仍可动作跳闸?

微机保护无直流电源仍可动作跳闸?

发布于:2014-02-23 15:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现 供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    设计时,断路器加失压跳闸功能,失压电源取PT电源或取直流屏电源。
    2014-02-24 16:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳
    ccc___ 发表于 2014-2-23 18:18 “直流系统内电池使用年限较短”,扯蛋!电池时间长了,不能换吗?每年一次的充放电试验不做了?蓄电池 …严重同意!
    2014-02-24 16:16:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多