土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷规范3.3.5条要求引下线一根10mm的钢筋!

防雷规范3.3.5条要求引下线一根10mm的钢筋!

发布于:2004-11-24 17:10:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷规范3.3.5条要求引下线只要一根不小于10mm的钢筋就可以了,这个是不是最低要求啊!
我们一般都2根16mm的呀!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuhai998yy
    liuhai998yy 沙发
    设计的保险系数太大
    2004-11-24 22:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    你才知道哇;10年前国家规范就是这么说的;可是很多图籍、手册(包括民规)都是两根钢筋哟
    尤其注册考试时候别发蒙啊;考试是以国家规范为准的,不是以大家的设计习惯为准的!
    2004-11-24 18:39:24

    回复 举报
    赞同0