土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器是否要装
求教各位大虾,小高层十一层(不包括地下车库),多层六层的民用建筑,原设计每户户内配电箱要求安装浪涌保护器,请问是否全部要装,或者如何取舍请给予相关规范约定或者地方要求的指点。我这里是上海

全部回答(13 )

  • chinashijitan
    每户的分户箱中均不要求装设浪涌,但在电源总进线位置,如住宅楼的总进线箱,必须加设浪涌保护。
    2005-01-04 13:15:04 来自 PC 评论 举报
  • ldm1990
    规范上没要求的,并不表示现实中不要求,具体是否装,要看当地的要求。
    2005-01-03 20:07:03 来自 PC 评论 举报