暖通小生从事暖通行业工作这几年的感想本帖最后由 zcl19870228 于 2014-2-25 11:32 编辑 不知不觉大学毕业已经四年多,毕业后从事的工作恰好是大学里所学的专业。但是工作嘛,就是把你在学校里想象的所有的美好,一点点的剥离,让你看到他内心的惨不忍睹啊! 首先从第一份工作开始吧!我的第一份工作在武汉的一家小暖通公司,就是做户式供暖和家用中央空调的。职务客户经理,说白了就是和业主打交道,监督工人好好做事,听业主发发牢骚的。哎,受气包的活,作为一个山东人你家在武汉的工人和武汉的业主之间,可想而知啊。耐住性子去做吧,或许现在的脾气有很大一部分受这份工作的影响,比上学的时候温润了很多。哈哈,有点自夸的嫌疑。当时最想的就是公司能做一次空调的活,因为自己在学校里学的就是制冷与冷藏技术,不做空调,始终还是别扭吧!可惜每次有空调的活,老板都会转给别人,老板总以为供暖的市场更大些!哎,算算离开那家公司已经3年,如果前老板看到今日武汉户式中央空调的市场如此的。。。。。又会作何感想呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第一:水平主管不用做同程,只做竖井内立管同程,最好是回水同程,效果基本同,但成本会下降。
第二:水平主管做同程,会影响循环泵的流量(不知道你的循环泵是否考虑了同程那部分流量),流量会下降,成本会增加;
第三:水平主管做同程,同样也会影响循环泵的杨程(增加了沿程阻力),成本会增加;
第四:两台32kw的吊装式新风机组应单独分配一路供回水,不能和风机盘管共用。
第五:不想说什么静态水利失衡和动态水利失衡,太虚无缥缈。
一家之言,姑妄听之!;P
回复 举报