本来设计的是供回水同程,由于走道空间有限,甲方监理要求改为三根管道,即供水异程,回水同程。大家说说这样做的利于弊。是否有必要,我觉得,这样做还不如直接做异程,还可以省管道和人工,而且带的机器不多,因为已经做了立管同程。我主要是担心最末端的两台32kw的新风吊柜会不会因水力不均而效果不好?请各位高工予以提点。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 胖次胖次
    胖次胖次 沙发
    这个跨度做异程一点也没问题啊
    2014-03-18 11:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • 浩叔聊机电
    首先说明一下,这样做无论从技术方面还是从成本方面考虑都不宜。
    第一:水平主管不用做同程,只做竖井内立管同程,最好是回水同程,效果基本同,但成本会下降。
    第二:水平主管做同程,会影响循环泵的流量(不知道你的循环泵是否考虑了同程那部分流量),流量会下降,成本会增加;
    第三:水平主管做同程,同样也会影响循环泵的杨程(增加了沿程阻力),成本会增加;
    第四:两台32kw的吊装式新风机组应单独分配一路供回水,不能和风机盘管共用。
    第五:不想说什么静态水利失衡和动态水利失衡,太虚无缥缈。
    一家之言,姑妄听之!;P
    2014-03-12 16:10:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通小生从事暖通行业工作这几年的感想

本帖最后由 zcl19870228 于 2014-2-25 11:32 编辑 不知不觉大学毕业已经四年多,毕业后从事的工作恰好是大学里所学的专业。但是工作嘛,就是把你在学校里想象的所有的美好,一点点的剥离,让你看到他内心的惨不忍睹啊! 首先从第一份工作开始吧!我的第一份工作在武汉的一家小暖通公司,就是做户式供暖和家用中央空调的。职务客户经理,说白了就是和业主打交道,监督工人好好做事,听业主发发牢骚的。哎,受气包的活,作为一个山东人你家在武汉的工人和武汉的业主之间,可想而知啊。耐住性子去做吧,或许现在的脾气有很大一部分受这份工作的影响,比上学的时候温润了很多。哈哈,有点自夸的嫌疑。当时最想的就是公司能做一次空调的活,因为自己在学校里学的就是制冷与冷藏技术,不做空调,始终还是别扭吧!可惜每次有空调的活,老板都会转给别人,老板总以为供暖的市场更大些!哎,算算离开那家公司已经3年,如果前老板看到今日武汉户式中央空调的市场如此的。。。。。又会作何感想呢?