阅读下一篇
关于系统偏低问题求解各位大侠,问题求解,如下,公司设计一类似立式空调,压缩机选用ZR42K3E-PFJ,单项,50hz,制冷量6kw,配合冷凝器10kw,冷凝风量7000立方米每小时膨胀阀为danfoss 5号阀芯,制冷剂r134a,蒸发温度5度,冷凝温度50度,蒸发风量2500立方米每小时,双系统(即双压缩机,双回路),现在测试下来低压为1,7,我查数据应该在2,6左右我们这怀疑是蒸发器的问题,试验了两组,分别是12kw,和20kw(双系统压缩机功率总和为12kw),但是低压都是1,7,膨胀阀也更换过,效果不满意,大家帮忙分析下,如果有参数不清楚,我可以在提供。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报