土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于系统偏低问题求解

关于系统偏低问题求解

发布于:2014-02-20 21:51:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠,问题求解,如下,公司设计一类似立式空调,压缩机选用ZR42K3E-PFJ,单项,50hz,制冷量6kw,配合冷凝器10kw,冷凝风量7000立方米每小时膨胀阀为danfoss 5号阀芯,制冷剂r134a,蒸发温度5度,冷凝温度50度,蒸发风量2500立方米每小时,双系统(即双压缩机,双回路),现在测试下来低压为1,7,我查数据应该在2,6左右我们这怀疑是蒸发器的问题,试验了两组,分别是12kw,和20kw(双系统压缩机功率总和为12kw),但是低压都是1,7,膨胀阀也更换过,效果不满意,大家帮忙分析下,如果有参数不清楚,我可以在提供。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hgfoted
    hgfoted 沙发
    zen1234 发表于 2014-2-25 06:10 这套东西是用于空调工况对吧,但数据很抽象,你说冷凝温度50度,那你试验时的冷凝器环境温度那有没有40度这 …冷凝器冷凝效果非常好,我们测试的时候就是模拟到冷凝器外部温度50度的。
    2014-02-25 09:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • hgfoted
    hgfoted 板凳
    zen1234 发表于 2014-2-25 08:23 可能你实验时的环境温度很低,得到的压力温度数据都很低,好象不能反映问题。从使用角度,关心的无非是:实 …我们的测试工况是模拟实际使用工况,或许会有稍微的差别,但影响不大。谢谢你的回复
    2014-02-25 09:45:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频压缩机外接通用变频器是否可以实现

实验需要,打算购买一套变频空调系统,但是希望自己来控制压缩机的频率,想问下时都可以断开原系统中的控制,外接通用变频器来自己调节压缩机的频率,有做过类似的么?

回帖成功

经验值 +10