能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一样?背 景 我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算 情 况 1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款 2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间 3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题 个人分析 主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题 详细分析 例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar