土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一样?

能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一样?

发布于:2014-02-20 14:35:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

背 景

我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算

情 况

1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款
2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间
3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题

个人分析

主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题


详细分析

例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

1. 按照以前的算法4000/50000=0.08 arctan0.08=4.57 cos4.57=0.99
功率因数为0.99
2. 2013年改变算法后就是(供电局规定我们的城镇居民生活用电为90%,非工业用电为10%)
城镇居民生活用电有功电量不参与计算,无功仍参与计算
有功电量为50000*10%=5000KW 无功电量为4000KVAR
4000/5000=0.8 arctan0.8=38.65 cos38.65=0.78
功率因数为0.78

供电局从2013年开始就用第二种方式记算得,我们从2013年9月开始将无功补偿打到手动投送,将无功量进行降低,基本能 维持在0.85左右

弊端

手动挡需要人工经常进行后台检测计算,再改变投送电容的组数,有一定滞后性


设 想

能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一致的?小弟也是才接触这些东西,有些可能不对,望各位海涵,第一次发帖,也请大家帮忙解决这问题!

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • mabo717
    mabo717 沙发
    学习下,个人感觉算法还是有些欠妥!
    2014-03-04 13:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • lxh19750118
    lxh19750118 板凳
    我路过学习了。我以前在南玻做过高压电工,用的是西门子功率因数控制器,我改过的。
    2014-03-04 13:00:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LEB距地2.3m,设计人员的意图无法理解?

LEB的作用是保护本层卫生间电位相等,设计人员要求LEB底边距地2.3m,本层卫生间地面钢筋网引出连接至LEB就需要大于2.3m的扁钢长度,假如设计高度为底边距地0.5m,扁钢只需大于0.5m即可实现。为什么要增加这个吃力不讨好的设计。难道就是为了防止以后业主装修私自拆除吗?

回帖成功

经验值 +10