土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ LEB距地2.3m,设计人员的意图无法理解?

LEB距地2.3m,设计人员的意图无法理解?

发布于:2014-02-20 14:33:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
LEB的作用是保护本层卫生间电位相等,设计人员要求LEB底边距地2.3m,本层卫生间地面钢筋网引出连接至LEB就需要大于2.3m的扁钢长度,假如设计高度为底边距地0.5m,扁钢只需大于0.5m即可实现。为什么要增加这个吃力不讨好的设计。难道就是为了防止以后业主装修私自拆除吗?
1.jpg

1.jpg

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • 周胖
    周胖 沙发
    有些特殊的场合等电位接地会放在上部,比如工艺布置比较多,会造成遮挡的房间,在吊顶内布置更灵活和方便。
    2014-03-06 16:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • 彼岸之花
    彼岸之花 板凳

    一般设计都是0.3米,放在洗手盆下面。
    2014-03-06 14:04:06