本人有个项目,休息厅采用风机盘管,休息厅上方吊顶为格栅吊顶,且吊顶上方为敞开的,请教各位,选风机盘管是选卧式明装还是卧式暗装,考虑到是格栅吊顶,若选卧式明装风机盘管吊顶内安装可以吗,卧式明装风机盘管可接送回风管吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tuxianxian
    tuxianxian 沙发
    卧式明装风机盘管不适合吊顶安装,原因有以下几点
    1. 成本原因,明装盘管要比暗装盘管价格高。
    2. 明装盘管一般自带送回风口,不适合再接天花板上的风口,一般也没有风口法兰来固定弯头或帆布。
    3. 明装风盘由于自带风口,出口静压一般比较低。吊顶后如再安装铝合金风口,送风能力受影响,直接影响机组效果。
    2014-04-30 10:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • wjf19640908
    wjf19640908 板凳
    建议:选用卧式暗装风机盘管,连接风管,从下往上看设备、保温材料、吊架、风管可见部分喷成黑色。