土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电抗器有金属敲击声音是怎么回事?

电抗器有金属敲击声音是怎么回事?

发布于:2014-02-19 16:48:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我们公司电抗器偶尔会有金属敲击声音,请问是怎么回事?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    支持1 楼的看法。
    2014-02-24 09:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiangqinmen
    xiangqinmen 板凳
    wboy8759 发表于 2014-2-19 21:57 那是不规则放电声,存在放电现象。该停下电来做做绝缘试验了。多谢指导:)
    2014-02-21 09:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次图

配电柜的二次图怎么看

回帖成功

经验值 +10