根据建规第8.7.1条第六款设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼......应设自动喷淋,那么请问各位,如果采用的是VRV系统也需要设自喷吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    这里一般是如果有新风管道穿越房间,就要设置。

    仅仅房间里面自己有风管,可以不设。
    2004-11-27 08:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • roberto2
    roberto2 板凳
    这位兄弟所言极是!
    2004-11-26 13:59:26