土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关VRV系统形式与建筑防火的讨论

有关VRV系统形式与建筑防火的讨论

发布于:2004-11-24 15:59:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据建规第8.7.1条第六款设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼......应设自动喷淋,那么请问各位,如果采用的是VRV系统也需要设自喷吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    这里一般是如果有新风管道穿越房间,就要设置。

    仅仅房间里面自己有风管,可以不设。
    2004-11-27 08:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • roberto2
    roberto2 板凳
    这位兄弟所言极是!
    2004-11-26 13:59:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机外静压是否就为静压,机外余压呢?

机外静压是否就为静压,机外余压呢?为什么空调厂商有时喜欢标余压,有时又标机外静压,我都快搞糊涂了,多 谢请教

回帖成功

经验值 +10