土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所进线柜设置问题

变电所进线柜设置问题

发布于:2014-02-18 22:26:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
那位知道低压变电所中是否必须一路进线一台进线柜呢?那本规范中有明确的规定?
可不可以一台柜子有两路进线,手动连锁。是否违反强条?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ybbwfnmtd
    ybbwfnmtd 沙发
    那要看你们当地供电部门要求了,一般下县供电部门要求不是很严格
    2014-02-19 21:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • engineershao
    engineershao 板凳
    见过,GCS柜市电与柴油发电机双电源切换的,闭锁。
    2014-02-19 20:29:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

感性负载奇怪的电流现象

近日穷来作乐,想置办一金鱼鱼缸。网购增氧泵一台,时间控制器一台。时间控制器是控制增氧泵起停时间,为的是省点儿电;增氧泵额定功率2.5W。忽然意识到增氧泵这么小的功率,加台时间控制器似乎意义不大,能不能起到节电功能还不一定。找了台高精度的数字交流电流表:先单独测时间控制器待机电流,为30mA;再单独测增氧泵负载运行电流,为14mA。实践证明,加台时间控制器根本起不了节电功能,还会增耗电能!——倒不如就让增氧泵作长期运行划算。

回帖成功

经验值 +10