发布于:2014-02-18 21:21:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
近日穷来作乐,想置办一金鱼鱼缸。
网购增氧泵一台,时间控制器一台。时间控制器是控制增氧泵起停时间,为的是省点儿电;增氧泵额定功率2.5W。忽然意识到增氧泵这么小的功率,加台时间控制器似乎意义不大,能不能起到节电功能还不一定。
找了台高精度的数字交流电流表:先单独测时间控制器待机电流,为30mA;再单独测增氧泵负载运行电流,为14mA。实践证明,加台时间控制器根本起不了节电功能,还会增耗电能!——倒不如就让增氧泵作长期运行划算。
然后我启动时间控制器,将增氧泵接在它的负载端,一并负载运行,测得它俩共同负载电流为32mA!
按照前面单独测试的时间控制器和增氧泵电流迭加在一块,应该是44mA,怎么共同负载运行电流才32mA。这减少了的12mA去了哪儿啊?
是不是时间控制器里的滤波电容补偿了还是怎么了?
2014--2--18
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句你的结论完全错误,一指慢不是用的公式,而是假设两电流夹角为90度时的向量和,而得到的结果仍然大于实际测量值,说明实际的夹角必然大于90度,由此可以断定必然有一路电流为容性,。
回复 举报
先从增氧泵(电机)开始计算:
P=IUcosφ=0.014×220cosφ=2.5
cosφ=2.5/(0.014×220)=0.8117
有功电流(成份)Ir=2.5/220=0.01136=I cosφ=0.014×0.8117
回复 举报