土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【问题总结贴】雨水管的相关问题

【问题总结贴】雨水管的相关问题

发布于:2014-02-14 16:47:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如果你遇到了这些问题无法解决可以进去看看;如果你知道这些问题,那么你也可以去提出更好的建议,留下你的大名;如果你对这些问题的回答有些许的疑惑,那么你更可以大胆提出你的观点。

5656.jpg

1.燃气管与雨水管交叉,怎么处理?
简介:入户的燃气管与雨水管交叉了,燃气公司招呼都没有打就自己切了;鉴于燃气公司的强势,只能是雨水管改一下了,现在头疼怎么改呢;有什么好的方法?

44456.jpg

2.市政雨水管跌水井的选择问题?
简介:雨水管在设计的时候,由于地形起伏过大,跌水落差已经达到8米,设计管采用DN1200的II级钢筋混凝土圆管,参考标准图集选择跌水井的时候,DN1200的阶梯式跌水井要求最大落差在2m以内,请问大家如何解决,急求。谢谢,请高手指点下。




3.雨水管在短距离跌水超过10米怎么做
简介:上面有个现状雨水管,原状是直接漫流进河里,现在要接进靠近河边道路下的雨水管。可是两条管道高差10多米,怎么连接?求高手指导。




4.甲方要求将出户的雨水管不做井直接接到道路上的雨水口里,有这么做过的经验分享么?
简介:甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)




5.新建道路雨水管顶覆土多少合适
简介:市区新建雨水管,这边管顶覆土统一按1.1m,是不是太深了?有必要么,过路管,考虑58cm路面结构层及30cm土路基覆土,是不是有道理?






44456.jpg


5656.jpg


1.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • mz11203900121
    mz11203900121 沙发
    顶起!学习了!
    2014-03-13 17:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • owen2701
    owen2701 板凳
    谢谢LZ分享
    2014-02-28 21:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有做市政工程规划的

有没有市政工程规划的,可以一块交流下,包括一些市政软件的应用。

回帖成功

经验值 +10