土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 甲方要求将出户的雨水管不做井直接接到道路上的雨水口里,有这么做过的经验分享么

甲方要求将出户的雨水管不做井直接接到道路上的雨水口里,有这么做过的经验分享么

发布于:2013-10-12 10:16:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
甲方要求将出户的雨水管不做井串联,直接就接到雨水口里,完后雨水口串联在接到市政井里面,这样做可行么,会有什么问题,还有雨水口串联的话,雨水支管坡度不是一般都在1%么,那如果道路坡度小于1%,那是优先考虑支管坡度还是优先考虑雨水口埋深呢(要是考虑支管坡度,那雨水口埋深肯定很深,如果考虑雨水口埋深,那支管坡度肯定保证不了1%)

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanqingkun2012
    以我们设计院而言,在设计市政管网时会在道路间隔一定的距离设置接入管,即住宅片区内的雨水管接入其中。所以,一般都是会接到预留出的管子里,当然如果前期市政管网没有预留则就直接接入检查井就可以。
    对于直接接入雨水口的做法,可行,但不建议。因为尤其是雨季,或南方地区,本身雨水口只负责收集道路或周边绿化带的径流,如用户也接入势必会造成雨水口溢满。建议还是接入雨水检查井。本人观点,供采纳。
    2014-02-22 08:35:22

    回复 举报
    赞同1
  • guowei379134822
    请问雨水口可以满足你们的流量吗
    2015-03-09 10:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

定向钻施工准备方案

定向钻施工工艺流程还是有些复杂的,从前期准备到具体实施,再到结束清理,都有大量工作要做。今天先发一份关于定向钻施工准备方案的资料,供有兴趣的同行下载学习。

回帖成功

经验值 +10