组合式过电压保护器主要参数:[W1为户内型,W2为户外型]
|
|||||
产品型号
|
保护对象
额定电压KV
(有效值)
|
保护器
额定电压KV
(有效值)
|
标称放电
电流下残压
|
2ms方波冲击
电流耐受A
|
保护对象
|
ENR-TBP-0.5
|
0.38
|
0.5
|
加油站、
电气设备
|
||
ENR-TBP-A-3.8F
|
3.15
|
3.8
|
9.5
|
200
|
发
电
机
|
ENR-TBP-A-7.6F
|
6.3
|
7.6
|
25
|
200
|
|
ENR-TBP-A-12.7F
|
10.5
|
12.7
|
41.5
|
200
|
|
ENR-TBP-B-7.6F
|
6
|
7.6
|
25
|
400
|
变压器、
母线、
开关、
线路
|
ENR-TBP-B-12.7F
|
10
|
12.7
|
41.5
|
400
|
|
ENR-TBP-B-42F/200
|
35
|
42
|
160
|
400
|
|
ENR-TBP-B-42F/400
|
35
|
42
|
160
|
400
|
|
ENR-TBP-C-3.8F
|
3
|
3.8
|
9.5
|
400
|
电
容
器
|
ENR-TBP-C-7.6F
|
6
|
7.6
|
27
|
400
|
|
ENR-TBP-C-12.7F
|
10
|
12.7
|
45
|
400
|
|
ENR-TBP-C-42F/200
|
35
|
42
|
150
|
400
|
|
ENR-TBP-C-42F/400
|
35
|
42
|
150
|
400
|
|
ENR-TBP-O-4.6F
|
6.3
|
4.6
|
9.5
|
200
|
电机
中性点
|
ENR-TBP-O-7.6F
|
10.5
|
7.6
|
25
|
200
|
0人已收藏