不同厂家110KV电压互感器可以接一组运行吗?
不同厂家110KV电压互感器可以接一组运行吗?
不同厂家的110KV电压互感器可以接一组运行吗?由于原来一相110KV电压互感器 在运行中出现故障,目前现有一台另外厂家的电压互感器,结构外形不同,但名牌型号参数一样,请指教可以替换 同原来两只电压互感器组接运行吗?
发布于
2014-02-13 22:24:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
marsliubaolai
如果高度、爬电距离,变比一样,容量和精度一样,就可以使用
2014-04-08 16:30:08
来自 PC
评论
举报
mwjcxj
谢谢各位的指教
2014-02-18 16:48:18