土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【问题总结贴】喷淋系统设计中的问题

【问题总结贴】喷淋系统设计中的问题

发布于:2014-02-14 15:52:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防喷淋设置问题也是网友们时常需要了解,有些工程是否需要设置喷淋也是大家所关心的,同时如果需要设置则需要注意哪些设置问题,下面就由我带大家走进“喷淋世界”



问:本工程为多层建筑,地下一层为停车数量为99辆的汽车库,地上为一层食堂及就餐区域,二层为图书管及风雨操场,本工程无中央空调。请问各位,一层以上要设置喷淋吗?还有网架上的喷淋应该如何设置,上喷?

答:不需要。网架为上喷,需要注意温度;
还是要看规模的,然后,对照建规,才能确定是否要设置自喷系统... 显示全部



问:最近看图发现地下室前室与过道等局部未做喷淋,但审图中心没有提;我咨询该图设计人员,设计师说,可能是画漏了,不过没多大关系,现场没做也无所谓,验收没多大问题!请问下大家什么看法?

答:如果是纯住宅前室,可以不设,设置了也可以;
设计人员应该是画漏了,那说明那个地方是要的。规范上有说前室要布喷头,现在消防部分终身责任制了,从保护自己的角度也要补。不过话说回来,真出问题还得找设计院,按图施工... 显示全部



问:什么是侧向三通,什么是三通直通?我理解的侧向三通是这样的。如果理解错误,下面的讨论终止。如果正确,而我国《喷规》附录中的当量长度表的数据是侧向三通时的情况,三通直通的当量长度为侧向三通的1/5~1/6,是忽略不计的。

答:天正这当量也感觉跟附录上的不吻合的;
在空间接喷头的三通和接管的三通不都是一样的吗... 显示全部


问:地下车库喷淋支管如上图所示,使用螺纹吊杆支架。一般消防管的支架都是用30或40角铁做支架固定,用螺纹吊杆做支架,不知道是否符合规范?

答:可以的,在末端喷头用角铁焊个防晃支架就行了;
不可以,这不属于固定支架... 显示全部


问:地下2层,大概6000多个喷头,在32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,设了根80的喷淋补水管,上次去找甲方说管道无预留洞的事情,甲方领导说这个管子没啥用,取消算了。问下是否真的可以取消?

答:32楼屋顶有一个消火栓喷淋合用水箱,按理说应该是需要进行减压的;
如果取消屋顶水箱出水管,这个喷淋系统准工作状态的压力有谁来保证,要使系统能正常运作,必须要措施保证这个压力?还得经过消防部门重新审核。不是甲方说取消就取消... 显示全部






全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 大水牛
    大水牛 沙发
    不错,值得学习
    2014-03-06 09:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • 马虎
    马虎 板凳
    顶一下~~~~~~~~~~~
    2014-03-06 08:42:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 715 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DN65与DN50的消火栓接多大直径的管子

DN65与DN50的消火栓接多大直径的镀锌钢管。65的接70的吗,50的又接多少的呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10