如题:现有一栋三层高楼(标高10m左右),制冷主机安装在一层(约克 500RT);冷却塔安装在屋顶,运行状况良好。现由于屋顶另有别的用途,需要将冷却塔由三层屋顶移至安装在室外地坪(一层),在施工过程中需要注意哪些技术上的事宜,(如,冷却水供回水管管径是否变化?冷却水泵是否需要怎么调整?流量、扬程、功率什么的怎么计算?)谢谢各位大侠!


在线等............

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jing20135
    jing20135 沙发
    期待更多的师傅指导。
    2014-03-04 16:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • jing20135
    jing20135 板凳
    w396168256 发表于 2014-2-20 10:34 冷却水是开式系统,高度降低,水泵的扬程要减小,功率也是要减小的,增加了弯头数量相当于增加了一定的阻力 …非常感谢:handshake