土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调系统镀锌管内腐蚀问题,新换的管道2年就被搞定了,愁啊。求高人指点。

空调系统镀锌管内腐蚀问题,新换的管道2年就被搞定了,愁啊。求高人指点。

发布于:2014-02-13 01:16:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某大厦,空调系统夏季制冷,冬季采暖。系统使用10年左右后,大面积出现镀锌管焊缝处腐蚀泄露情况(焊缝出现沙眼)。起初怀疑是管道质量问题,不同楼层由不同施工单位先后进行改造后,采用热镀锌管的均在2年内,有的甚至1年时间再次出现腐蚀泄露,采用无缝管的未出现问题。
水质用PH试纸检测基本为中性略偏碱性,不知是何原因,有哪位大侠能够给予点化。

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • oddgao
    oddgao 沙发
    loverb 发表于 2014-2-14 14:18 管子换了一两年就出现泄漏,灵异事件就是见鬼了。11年开始做这个大厦的项目的两层,12年做另外一层时听多了以前的这种怪事,为了安心全部采用了无缝管,应该这层不会有事了。
    2014-02-14 18:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • oddgao
    oddgao 板凳
    zht2004 发表于 2014-2-13 15:40 管道安装时做没做钝化处理?管材选用镀锌焊接管(尤其是直缝,螺旋的还好些)可靠性本身就不如20#无缝钢管 …空调系统在安装时没有谁会去做钝化的,规范里也从来没有过。结果已经是这样了,我也知道无缝管好。但在别的类似的大楼中用的镀锌管就没有这么快的情况发生啊!空调水系统的水处理主要是软化,去除钙镁离子,还要做什么处理?