某大厦,空调系统夏季制冷,冬季采暖。系统使用10年左右后,大面积出现镀锌管焊缝处腐蚀泄露情况(焊缝出现沙眼)。起初怀疑是管道质量问题,不同楼层由不同施工单位先后进行改造后,采用热镀锌管的均在2年内,有的甚至1年时间再次出现腐蚀泄露,采用无缝管的未出现问题。
水质用PH试纸检测基本为中性略偏碱性,不知是何原因,有哪位大侠能够给予点化。

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • 忻鹿
    忻鹿 沙发
    原来还有这样的
    2016-06-15 17:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • dbjharry
    dbjharry 板凳
    镀锌钢管焊接后没有重新做镀锌层,焊口直接电化学腐蚀吧。