土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 装置防火阀注意事项总结介绍

装置防火阀注意事项总结介绍

发布于:2014-02-12 09:57:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
防火阀使用时大概注意哪些工作,才干进步咱们的防火阀的使用价值呢?今日咱们就给我们总结介绍一下吧!
1、防火阀应独自设支吊架,以避免发作火灾时管道变形影响其功能;
2、它的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧;
3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵敏有用;
4、关于阀门的操作组织一侧应有不小于200mm的净空间以利维修;
5、最终要注意的是防火阀大概装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,而且防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm,它的两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ls457869
    ls457869 沙发
    介绍的详细,学习了,谢谢。
    2014-02-14 23:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • 半日浮云
    半日浮云 板凳
    2、它的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧
    如何区分危险性较大的一侧是哪一侧?
    4、关于阀门的操作组织一侧应有不小于200mm的净空间以利维修
    200mm净空间够吗?我想一个人在200mm净空间施展不开的吧
    2014-02-12 11:46:12

    回复 举报
    赞同0