发布于:2014-02-10 09:30:10
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
在这个寒冷的冬天,新风换气机的使用频率会很高,对于我们家庭和环境,的确新风换气机是最好的选择。不过时间久了,难免会有存在一些小毛病。在新风换气机的日常使用过程中,会出现轴承箱剧烈震动、轴承温升过高和电极电流过大或温升过高的故障。
今天江苏森泰环境就给大家介绍分析一下,不足之处还望指出!
1.如果轴承温升过高,应该检查以下部件:①轴承箱剧烈震动;②润滑油脂质量不亮、变质、含有过多灰尘、粘沙、污垢等杂质;③轴承箱盖、座连接螺栓紧力过大或过小;④轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心;⑤滚动轴承损坏。
2.轴承箱剧烈震动时,可以从以下几个方面检查:①风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪;② 机壳或进风口与叶轮摩擦;③ 基础的钢度不牢固;④叶轮铆钉松动或叶轮变形;⑤叶轮轴盘与轴松动,或联轴器螺栓松动;⑥机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖于座等联接螺栓松动;⑦风机进出气管道安装不良;⑧转子不平衡,引风机叶片磨损。
3.电极电流过大或温升过高,应该检查以下部件:①开车时进气管道闸门或节流阀未关严;②流量超过规定值;③风机输送气体的密度过大或有粘性物质;④电机输入电压过低或电源单相断电;⑤联轴器连接不正,皮圈过紧或间隙不匀;⑥受轴承箱剧烈震动的影响。
以上是关于新风换气机常见故障的原因分析,如果您需要这种产品,欢迎随时和我们联系,或者来江苏森泰环境我们公司实地考察。我们给你最贴心的服务,最优惠的价格。