正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
型号 系统额定 电压(kV) 短时通流 电流(A) 短时通流 时间(S) 标称阻值
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
qq351731746
沙发
zljsyc 发表于 2014-2-10 22:04 我是做开关设备的,对外线不太在行,没找到关于T接的、可以提供参考的一次主接线图。但从原理上讲,应采用 …一开始我们提的方案是在T接点处装令克,但是电网公司审查的时候要求装断路器,但是在山上的T接点装那么大的断路器显然不现实,但是又不清楚负荷开关的性能;现在系统部的人去沟通方案最终定为升压站出线处装一个断路器新建线路什么都不装,人家升压变压器出来就有断路器的。
2014-02-11 15:19:11
赞同0
-
zljsyc
板凳
qq351731746 发表于 2014-2-9 21:05 发电厂升压站出线(线路电压等级35kV长度600米)和大电网线路T接点处装一个负荷开关能不能满足本段600米线路 …我是做开关设备的,对外线不太在行,没找到关于T接的、可以提供参考的一次主接线图。但从原理上讲,应采用断路器才合理,因为如果这600米的线路内某点出现短路故障,那么T接点的负荷开关无法开断切除短路故障点,必将影响到大电网。我是这么看。
2014-02-10 22:04:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报