土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 6kV、10kV、35kV、66KV变压器中性点接地电阻常规参数

6kV、10kV、35kV、66KV变压器中性点接地电阻常规参数

发布于:2014-02-08 14:39:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]












型号


系统额定
电压(kV)


短时通流
电流(A)


短时通流
时间(S)


标称阻值
(Ω)


备 注


ENR-BNR-6/36.4


6.3


100


10


36.40





ENR-BNR-6/18.2


6.3


200


10


18.20





ENR-BNR-6/9.09


6.3


400


10


9.09





ENR-BNR-6/6.06


6.3


600


10


6.06





ENR-BNR-10/15.16


10.5


400


10


15.16





ENR-BNR-10/10.10


10.5


600


10


10.10





ENR-BNR-10/7.57


10.5


800


10


7.57





ENR-BNR-10/6.06


10.5


1000


10


6.06





ENR-BNR-35/20.20


35


1000


10


20.20





ENR-BNR-35/10.10


35


2000


10


10.10


注:1、电阻柜阻值可从1欧姆到2000欧姆,电流从1安培到2000安培设计,允许通流时间10s、15s、30s、60s、2h。电阻值的误差±3%。
2、电阻柜用于户外或户外,柜体采用不锈钢板或冷轧钢板喷塑支持,耐腐蚀、防护等级高。
3、可加装隔离开关,检修方便,也可加温湿度控制装置。
4、可加装智能监控装置,可监测电阻柜正常运行状态下中性点不平衡电流、电阻片、电阻柜内的温度,也可以监测发生单相接地故障瞬间的电流以及记录接地动作次数,并预留通讯接口,可将检测、记录的信息传递至主控室,使运行人员在第一时间内得到信息。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 伊诺尔小高
    lxjhao1982 发表于 2014-2-9 21:15 什么意思啊。。。俺们公司产品的参数
    2014-02-11 14:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • 刘晓俊
    刘晓俊 板凳
    什么意思啊。。。
    2014-02-09 21:15:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

66KV降压变保护配置

请教各位大侠,降压式变压器66KV/35KV ,接线形式是三角/星,星型侧中性点接地,是否需要配置零序过流保护,以前常见的变压器一般是星/三角接线,星型侧中性点接地(间隙接地)配置接地(不接地保护)。