防火调节阀、排烟防火阀的设置在通风、空调体系管道上设防火阀,在排烟体系管道上设排烟防火阀,以避免火灾时高温有毒烟气传输,导致火灾延伸扩大和毒性加剧。
1、在下列状况之一的通风、空调体系的风管应设置防火调节阀
(1)防火调节阀管道穿越防火分区的隔墙处;
(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
(3)笔直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两边。
2、防火调节阀排烟体系的分隔:
(1)在排烟机房的生齿处,设置当烟气温度超越280OC时能主动封闭的排烟防火阀。排烟机应确保在280OC时能接连作业30MIN;
(2)在排烟支管上设置当烟气温度超越280C时能自行封闭的排烟防火阀。
防火调节阀不管关于供给厂商、用户,仍是消防监督部分,都对其质量的好坏极为重视防火调节阀。