开关柜与EPS电源的连接问题

发布于:2007-09-25 10:16:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如一些应急照明\消防设备等不能断电的设备需要由EPS作为后备电源,现在有个小问题就是EPS和开关柜如何连接,
我咨询过厂家,说可以供母线,也可以采用电缆,
现在我使用的是GCK柜,在馈电柜的第一个回路后接EPS,EPS出线再回到该柜的后面的出线回路,审图的说这样EPS和开关柜的连接可能比较拥挤或麻烦,建议将EPS做一个柜子直接接在要带的负荷前端,
不知道各位一般是怎么做的.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • delux.com
    delux.com 沙发
    同意 foggylee1 的说法!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-07-09 17:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • dxwwwqqq
    dxwwwqqq 板凳
    EPS电源柜内部本身就有电源切换装置,若没有那就成UPS了。
    2007-12-15 12:53:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机与配电系统的连接

我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。