土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请各位帮我看看,我家这样装修是否有结构风险。

请各位帮我看看,我家这样装修是否有结构风险。

发布于:2014-01-29 13:47:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位坛子里的大侠们,我一直以来都被装修上的一个问题所困扰。百思不得其解。特来求助。

我家是钢筋混凝土框架结构的6层建筑中的三楼,客厅是4.5米宽,板厚12公分。由于装了燃气壁挂炉取暖,地面就多了些粗热水管(不是地暖盘管),加上地面水平不太好(房间比客厅高几公分),泥工给客厅铺砖时,连砂浆垫层带瓷砖平均铺了8公分厚,有个别地方比8公分还厚。砂浆垫层的容重大约是0.14左右吧(泥工说的,我也不太清楚),地砖应该是0.25左右的容重。房子是2010年夏天装好的,到现在虽然没什么裂缝出现,但是有个朋友都说地面太重了,怕有结构风险,我至今还没搬去住。

现在想请教下各位,我家这种情况是否会有结构风险。如果有,怎么处理比较好呢?谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shuipanbolan
    shuipanbolan 沙发
    huanbaoshejiyua 发表于 2014-1-30 09:43 该处板面按照说法200kg/m2,应该是长短向配筋?8@200间距,计算分析该处板底抹灰饰面重0.20kn/m2,地砖及水泥 …谢谢回复,我先住着,有问题端倪出现,马上凿去客厅中部地砖和砂浆铺点轻型材料上去。
    2014-01-31 00:40:31

    回复 举报
    赞同0
  • huanbaoshejiyuan
    该处板面按照说法200kg/m2,应该是长短向配筋8@200间距,计算分析该处板底抹灰饰面重0.20kn/m2,地砖及水泥砂浆重0.01*28+0.08*20=1.88kn/m2,合计1.88+0.20=2.08>计算取值1.2kn/m2,属偏大,应适当凿除部分砂浆层
    2014-01-30 09:43:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问关于钢筋混凝土柱最大配筋率限5%的原理,希望大家讨论指点

《钢筋混凝土规范》GB50010-2010的9.3.1条规定 钢筋混凝土柱的最搭配筋率不宜大于5%,其条文说明解释说是因为配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载,钢筋弹性回复会在柱中引起裂缝,故应对柱最大配筋率做出限制。对此有些不解,如果这样,钢骨混凝土如何考虑?钢骨混凝土的回弹裂缝岂不是更多?卸载工况基本是风和地震工况,在这两工况下,大偏心柱已经考虑单侧抗拉,是带裂缝工作,是不是不用考虑回弹因素了?请大家指点。

回帖成功

经验值 +10