配电手册 P298变压器过负荷保护是否错误?

发布于:2014-01-23 09:54:23 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本帖最后由 greenwater1 于 2014-1-26 09:01 编辑

如题是否少了可靠系数?而在297的说明中写到用于过负荷保护时取1.05到1.1。同样查钢铁手册上 P683是有可靠系数的。要知道变压器要在额定电压的0.95倍的时候还能提供满容量输出,工作电流会到1.05倍,过负荷保护必须大于1.05倍的阿。 配电手册出了快十年了,还有这么多错误。让我们纠结阿!



增加图片说明
无标题.png

好处也是有的,配电手册错了,出题小组不敢贸然出题。

无标题.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • y920705
    y920705 沙发
    哪里少了系数啊?怎么看不懂啊?297是过电流保护
    298是过负荷保护
    那就肯定有区别了。哪里少了系数啊?怎么看不懂啊?
    2014-01-26 08:55:26

    回复 举报
    赞同0
  • dfgshsz
    dfgshsz 板凳
    我也认为是少了系数。
    2014-01-25 23:08:25

    回复 举报
    赞同0