土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 配电手册 P298变压器过负荷保护是否错误?
如题是否少了可靠系数?而在297的说明中写到用于过负荷保护时取1.05到1.1。同样查钢铁手册上 P683是有可靠系数的。要知道变压器要在额定电压的0.95倍的时候还能提供满容量输出,工作电流会到1.05倍,过负荷保护必须大于1.05倍的阿。 配电手册出了快十年了,还有这么多错误。让我们纠结阿!