供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
炼铁电炉开启后变压器里就传出一种尖锐的声音出现,然后过一会一次保险就烧了,请问各位专家诊断一下是什么问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wheelerlau
沙发
wboy8759 发表于 2014-1-21 21:51 发电机的谐波主要是三次谐波突出问题。恩~~~是的,主要是三次谐波,不过三分之二截距的谐波很小。我们做并机,分两组的。两组才用的是不同的截距。结果很明显。三分之二截距的明显谐波很小,八分之七的在负载(纯电阻负载)100%时谐波接近5%。截距抑制的性能不同吧。
2014-01-24 15:45:24
赞同0
-
wboy8759
板凳
wheelerlau 发表于 2014-1-21 15:53 我之前测过的是直接从发电机组的出线测试的~~~~~~~~后面师傅说谐波主要是是由于发电机组的截距决定的。那时 …发电机的谐波主要是三次谐波突出问题。
2014-01-21 21:51:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报