土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于谐波测量的问题

关于谐波测量的问题

发布于:2014-01-21 08:22:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天在现场测配电系统的谐波
本人方法:将取样电流和取样电压接在电容柜,手动投切电容柜电容,然后测出谐波
问题来了,专家为清华大学电气实验室博士,说这种方法不对,取样电压电流线取在主柜,我看他们操作都捏了一把汗,那么大的主柜,取电压,套互感器,然后测的数据和我测的还一样。专家来了,我迷惑了,以前师付都是这教我的,这个到底怎么测啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wheelerlau
    wheelerlau 沙发
    wboy8759 发表于 2014-1-21 21:51 发电机的谐波主要是三次谐波突出问题。恩~~~是的,主要是三次谐波,不过三分之二截距的谐波很小。我们做并机,分两组的。两组才用的是不同的截距。结果很明显。三分之二截距的明显谐波很小,八分之七的在负载(纯电阻负载)100%时谐波接近5%。截距抑制的性能不同吧。
    2014-01-24 15:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    wheelerlau 发表于 2014-1-21 15:53 我之前测过的是直接从发电机组的出线测试的~~~~~~~~后面师傅说谐波主要是是由于发电机组的截距决定的。那时 …发电机的谐波主要是三次谐波突出问题。
    2014-01-21 21:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电炉开启后烧变压器一次保险

炼铁电炉开启后变压器里就传出一种尖锐的声音出现,然后过一会一次保险就烧了,请问各位专家诊断一下是什么问题?

回帖成功

经验值 +10