土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电炉开启后烧变压器一次保险

电炉开启后烧变压器一次保险

发布于:2014-01-21 00:41:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
炼铁电炉开启后变压器里就传出一种尖锐的声音出现,然后过一会一次保险就烧了,请问各位专家诊断一下是什么问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • y806099267
    y806099267 沙发
    学习来了
    2014-01-21 08:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    保险是过一会儿才烧的,那多半是过流了。
    高压熔芯配置的时候是有要求的,所以最好运行的时候,保留熔芯的特性曲线图,根据图示大概能知道是什么的电流将其熔断。
    异响的情况,是发生在变压器么?检查一下,电炉变的三相电极棒是不是存在问题啊?
    2014-01-21 08:15:21

    回复 举报