土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于门刚2012修订版7.2.21条节点刚度验算的讨论

关于门刚2012修订版7.2.21条节点刚度验算的讨论

发布于:2014-01-20 17:10:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家讨论下门刚2012修订版7.2.21条验算门刚节点刚度的时候跨度怎么取。
比如一个门刚两跨双坡,中柱为摇摆著,两跨跨度一共L,在计算的时候这个跨度应该取L还是L/2。
问了下PKPM的计算过程,他们说去L/2,但是个人觉得应该是取L吧,要不然的话陈老那个25改为40或50就没有意义了,这样的相当于放大了4倍。
请高手解答下这个问题。

另外如果中柱不是摇摆柱的时候又该怎么考虑。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 在路上
    在路上 沙发
    wjnzhjh 发表于 2014-1-23 15:42 抗风柱一般不建议做摇摆柱,一方面这榀刚架也不一定省多少钢材,另一方面抗风柱做摇摆柱它的基础就要和主刚 …这个确实倒是,不过还是觉得这条是不有点问题。
    2014-02-25 13:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    抗风柱一般不建议做摇摆柱,一方面这榀刚架也不一定省多少钢材,另一方面抗风柱做摇摆柱它的基础就要和主刚架同样设计,主刚架打桩,抗风柱也得打桩。这样就更不节省了。同时,山墙榀如果和中间榀不同,则绘图设计的工作量也增加了。
    2014-01-23 15:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两跨一跨吊车一跨没吊车的刚架怎么计算

没吊车的跨用门刚计算可以通过,用钢规计算就不可以。可以用门刚计算吗。

回帖成功

经验值 +10