土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 两跨一跨吊车一跨没吊车的刚架怎么计算

两跨一跨吊车一跨没吊车的刚架怎么计算

发布于:2014-01-20 17:10:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
没吊车的跨用门刚计算可以通过,用钢规计算就不可以。可以用门刚计算吗。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • menfjgnjdinfgheji
    可以手工计算啊。很容易的。
    2014-01-22 21:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • kisswind00
    kisswind00 板凳
    1、柱脚最好刚接,因为高度较高,吊车是桥式的么?如果是桥式,对位移的要求较高,门刚是1/400,但有时候还是会卡轨。做刚接柱脚位移会小。
    2、没吊车的跨的边柱的平面内的长细比有200多,这个长细比大了,最好控制在150以内,加大截面吧。
    3、是没吊车的跨的边柱的平面外稳定应力有1.4多,你要设置中间系杆,这样平面外计算长度就下来了。平面外稳定就够了。
    2014-01-21 19:01:21

    回复 举报
    赞同0