关于室外地面以及主楼以外大面积地下室板顶的活荷载以及施工荷载取值问题本帖最后由 mcs001 于 2014-1-20 13:18 编辑 关于室外地面以及主楼以外大面积地下室板顶的活荷载以及施工荷载取值问题:1、荷载规范并未对此项荷载作出具体规定;规范主编的解释是该荷载变化太大,应根据工程的实际情况确定,不宜统一规定;同时,由于施工荷载为临时荷载,且变化幅度太大,当施工荷载太大时应采取临时措施,不应全部由设计阶段考虑。荷载规范第5.5.3条规定施工荷载的准永久值系数取0也可能是基于上述考虑吧。