土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关大温差系统节能效果讨论

有关大温差系统节能效果讨论

发布于:2007-09-24 21:09:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在论坛里少有见到有关大温差系统的讨论,而且多有说其不节能的,希望大家有所讨论。
个人认为其是有显著的节能利用的,
大温差的目的是为了优化空调系统各设备间的能耗配比,通赏一个冷站的年度能耗中,冷水机组占比58%,水泵占比26%,冷却塔占比16%,而当用大温差系统时,如冷水侧5到13度,虽然会使冷水机组耗能加大,但是水泵能耗能大大降低,冷却塔数量减少,能耗也能降低,故从通盘考虑,可以达到节省的目的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lhy-lyh
    lhy-lyh 沙发
    支持2楼的!
    LZ只考虑了水系统,末端初投资也会增加的
    还有,5度温差时各部分的能耗比都有具体的数字,8度呢?请拿出数字来,主机能耗增加多少,水泵,水塔降低多少?
    2007-12-12 10:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • weilv217
    weilv217 板凳
    还有要考虑末端的风机盘管的能耗了。
    你这个水泵能耗百分比有依据不?
    2007-09-25 11:50:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 818 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

约克的运行

请教各位高手,约克离心机组的运行方式和运行特点是什么? 有什么值得注意的吗?谢谢

回帖成功

经验值 +10