土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟制冷系统几种堵塞现象的介绍

氟制冷系统几种堵塞现象的介绍

发布于:2014-01-18 14:43:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:45 编辑

冰堵有冰堵的故障现象:即系统中的水份超过一定比例(量)时,在节流出口(膨胀阀或毛细管),蒸发器的进口端冻结堵塞细小通道,使低压变低甚至负压,制冷效果差甚至不制冷,压缩机的电荷低,膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热,冰塞处需要很长一段时间才会自行溶化输通,但循环一段时间后又会重新产生冰堵。
冰堵一般发生在毛细管的出口,蒸发器的入口处。
脏堵有脏堵的故障现象:即系统中的氧化物及其它脏物随工质不断循环至出液过滤器里,当脏物聚积到一定程度时,很容易堵塞膨胀阀或毛细管的细小通道,此时低压变低甚至出现负压,制冷效果差甚至不制冷,压缩机的电荷低,膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热,与冰堵现象不同的是,脏堵后的系统都不会自行恢复输通的。
脏堵多为发生在过滤器及毛细管的进口处。
此外还有焊堵现象,即焊接时由于焊件插入少,或焊接火侯掌握不好烧穿焊件,将熔化的焊液流进了管道造成的堵塞。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • co1456994420068
    不错,学习了
    2016-03-04 14:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • 失落心
    失落心 板凳

    谢谢楼主分享

    学习了
    2015-11-24 11:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪些原因会造成毛细管不通畅?

毛细管不通畅,来自于过滤器中的分子筛分化后与油形成的粘稠性糊状物质,也有压缩循环过程中的碳化,管路里的锈蚀等与润滑油混合形成的粘稠性糊状物质,进入毛细管造成的不通畅。 正常的系统,合格的制冷剂与合格的润滑油,在标准和规范的生产工艺下的产品,所谓堵塞毛细管是谈不上话题的。只有不规范的厂家,使用不规范的材料,如锈蚀的冷凝器及管路,质量标准低;管理不严,长期堆放腐蚀;生产工艺简陋,对材料不经必要的技术处理,甚至使用不符产品质量要求的制冷剂或润滑油;或者维修者不严肃,维修技术差,工场零乱工艺差,多次反反复复,甚至也添加了劣质制冷剂或润滑油等,才会产生这些不良后果。