土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频补水控制器实际压力问题

变频补水控制器实际压力问题

发布于:2014-01-18 14:35:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
压力表指针摇摆小,但是变频补水控制器实际压力总是变化不定 。 压力表使用的远传压力表 造成水泵无法稳定正常补水。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tiaochong01
    tiaochong01 沙发
    当实际压力与设定压力相同时,变频补水控制器实际压力正常(就是说不不变化了)






    90
    2014-01-18 15:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • tiaochong01
    tiaochong01 板凳
    ::L先谢谢了
    2014-01-18 14:35:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:Pt100测温显示值在正常值和最大值(或最小值)之间大幅跳动,如何解决?

我在一个工厂现场调试一套温控加热系统,碰到了一个很棘手的问题。这个现场是个改造的现场,即现场的加热器和测温传感器都是利旧的,包括所有的加热电缆和测温电缆,就只更换加热的控制柜。 现场共有12个Pt100的测温点,在控制柜里安装了一台16通道的温度巡检仪。在安装调试时,各通道温度都显示正常,加热温控都正常。但在工厂大修结束,开车投运后,有两三个通道的温度显示不正常,经常突然跳变到巡检仪能够显示的最大值或最小值,过一会儿又跳回正常显示,从而造成加热器无法正常工作。但其他几路温度信号显示又很正常。

回帖成功

经验值 +10