土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:Pt100测温显示值在正常值和最大值(或最小值)之间大幅跳动,如何解决?

求助:Pt100测温显示值在正常值和最大值(或最小值)之间大幅跳动,如何解决?

发布于:2014-01-17 20:38:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我在一个工厂现场调试一套温控加热系统,碰到了一个很棘手的问题。这个现场是个改造的现场,即现场的加热器和测温传感器都是利旧的,包括所有的加热电缆和测温电缆,就只更换加热的控制柜。
现场共有12个Pt100的测温点,在控制柜里安装了一台16通道的温度巡检仪。在安装调试时,各通道温度都显示正常,加热温控都正常。但在工厂大修结束,开车投运后,有两三个通道的温度显示不正常,经常突然跳变到巡检仪能够显示的最大值或最小值,过一会儿又跳回正常显示,从而造成加热器无法正常工作。但其他几路温度信号显示又很正常。
检查过仪表和传感器三线制接线都没问题。Pt100传感器和三芯电缆对地也绝缘,但发现所有的测温电缆屏蔽层都没有接地。将有问题的温度信号通道的传感器连接电缆的屏蔽层做了单端接地处理,没有解决问题。将巡检仪的输入通道公共端下地,也没解决问题。在仪表信号输入端的A-b和B-b端之间各并联了2个22uF的电容,还是没效果。三种方法同时使用,一样没效果。我都快被整崩溃了。:Q
现场有一个因素是这台加热控制柜的旁边还有好几台大功率的三相的可控硅调压控制柜,额定工作电流200多安,正常工作电流在0~240A之间。整个控制室的所有的大小电缆都是布在同一电缆桥架和电缆沟里的,没法改变。
求教各位大师们,还有什么办法可以解决这个问题?

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • hrs198
    hrs198 沙发
    最好能单独拉一条电缆试试,如果这样没问题,就能确定是线路上干扰的问题
    2014-05-18 21:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • wd05468
    wd05468 板凳
    就是干扰,或者传感器的问题,别的不用考虑了
    我遇到过这情况
    很折磨人的
    我做化工的,汪先生,188 1103 4150 ,QQ:19882962
    2014-05-13 11:29:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB变频器为什么加延时继电器

请问各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢

回帖成功

经验值 +10