土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ r407c温度滑移对性能的影响

r407c温度滑移对性能的影响

发布于:2014-01-17 10:51:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
厂家在做机器时,r407c的换热器大小做的和R22大小一样,其实是不行的,R407c会有温度滑移的现象,在长见的50的冷凝温度下都会有5度温度滑移,想咨询下大家如果这样做了对整机的运行有什么影响?有些做出去的机子发现换热器的底部侧结霜特别严重?还有就是大家在做机器,由于这个407C的滑移特性而引发的问题有哪些?大家一起分享下案例,探讨,谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hezhouxiang1989
    斗战圣佛 发表于 2014-1-17 15:34 主要考虑是换热系数,当然如要求水温太低的话,温度多少一滑移有可能达到冰点温度。恩,明白了,就是相变影响传热系数
    2014-01-18 07:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • qq363698461
    qq363698461 板凳
    资料不错,学习了
    2014-01-17 18:26:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解答:水冷机组 干式蒸发器一般可以选型大 那么膨胀阀的选型依哪个来

一个水冷机组,用的是干式蒸发器,根据要冷冻的水的温度、流量等参数,计算出负荷,比如是100KW。然后根据负荷100KW,选出对应的制冷机组,在这一工况下制冷量比如说是105KW。再选干式蒸发器时,可能会选择的大一些(考虑结构),比如说选的干式蒸发器换热量是120KW。那么选择电子膨胀阀时依据的冷量是100还是120

回帖成功

经验值 +10