土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求解答:水冷机组 干式蒸发器一般可以选型大 那么膨胀阀的选型依哪个来

求解答:水冷机组 干式蒸发器一般可以选型大 那么膨胀阀的选型依哪个来

发布于:2014-01-16 20:44:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个水冷机组,用的是干式蒸发器,根据要冷冻的水的温度、流量等参数,计算出负荷,比如是100KW。然后根据负荷100KW,选出对应的制冷机组,在这一工况下制冷量比如说是105KW。再选干式蒸发器时,可能会选择的大一些(考虑结构),比如说选的干式蒸发器换热量是120KW。那么选择电子膨胀阀时依据的冷量是100还是120

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lin597654190
    lin597654190 沙发
    lin597654190 发表于 2014-1-17 19:49 还得再请教下:1、计算出设计工况下制冷负荷÷(0.7~0.8)=选型负荷。这个 “选型负荷“可以作为选择干式 …如果是大于的话,大概的多大的幅差。
    2014-01-17 19:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • lin597654190
    lin597654190 板凳
    斗战圣佛 发表于 2014-1-17 09:36 电子膨胀阀的选择要依据运行工况下制冷负荷和冷水机组系统工艺设计来选择。1、计算出设计工况下制冷负荷÷ …还得再请教下:1、计算出设计工况下制冷负荷÷(0.7~0.8)=选型负荷。这个 “选型负荷“可以作为选择干式蒸发器的依据吗?即当成干式蒸发器的换热量。 2、根据厂家样本选型资料,选择对应工况压差下再加上过冷度修正系数修正后制冷量=选型负荷即可。最后修正后的制冷量应该大于等于选型负荷吗?如果是于的话,大概的多大的幅差。
    2014-01-17 19:49:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨泵运行不上液,

我们机房十月份刚投入运行,9个氨泵都出现不上液的状况,循环桶液位压力正常,基本排除了脏赌和油赌的可能(我们拆过两个),现在我们只能关小氨泵排出管阀门来保障氨泵正常开起来,这阀全开的话,氨泵压差不够会跳,这样氨泵打出的也就很少,影响了库房降温,请各位大侠指点一二

回帖成功

经验值 +10