
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
临时用电JGJ46-2005 强制性规定采用TN-S接地系统 是否稳妥???本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-27 15:33 编辑 按照标题所述,谈谈自己的几个观点:1:变压器出线进入临时配电房,这过程中(没到配电房)出现相线接大地故障,导致PEN线或PE线出现故障电压,因为受系统接地电阻和故障点接地电阻限制,接地故障电流不大,不足以使变电所出线的过电流防护电器切断电源,导致此TN-S配电系统中的用电设备金属外壳带故障电压,此种情况下此设备回路RCD是不动作的,临时用电室外又是不做总等电位措施的,再则机械设备都是在室外的,机械设备外壳对地就有故障电压,人触及就有可能会被电击
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
zhj201112
沙发
electricity 发表于 2014-1-21 14:55 这样设计有道理?如果我要停止,按停止,要按多长时间?否则一松,又要工作了。而且,停止一按,KZ1就失电 …楼主 你有没有实际操作一下 是不是和你说的一样呢?
2014-03-13 16:10:13
赞同0
-
pawan
板凳
学习了,管理员好厉害!
2014-01-22 12:03:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报