土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB变频器起动二次回路中加延时触点

ABB变频器起动二次回路中加延时触点

发布于:2014-01-17 10:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高人,为什么在ABB变频器起动二次回路中加延时触点呢?见图,在现场(手动)起动回路中直接起动没有延时触点,而在远程回路当中却加了延时触点,请解释解释,O(∩_∩)O谢谢

QQ图片20140117090002_副本.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj201112
    zhj201112 沙发
    electricity 发表于 2014-1-21 14:55 这样设计有道理?如果我要停止,按停止,要按多长时间?否则一松,又要工作了。而且,停止一按,KZ1就失电 …楼主 你有没有实际操作一下 是不是和你说的一样呢?
    2014-03-13 16:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • pawan
    pawan 板凳
    学习了,管理员好厉害!
    2014-01-22 12:03:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

临时用电JGJ46-2005 强制性规定采用TN-S接地系统 是否稳妥???

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-27 15:33 编辑 按照标题所述,谈谈自己的几个观点:1:变压器出线进入临时配电房,这过程中(没到配电房)出现相线接大地故障,导致PEN线或PE线出现故障电压,因为受系统接地电阻和故障点接地电阻限制,接地故障电流不大,不足以使变电所出线的过电流防护电器切断电源,导致此TN-S配电系统中的用电设备金属外壳带故障电压,此种情况下此设备回路RCD是不动作的,临时用电室外又是不做总等电位措施的,再则机械设备都是在室外的,机械设备外壳对地就有故障电压,人触及就有可能会被电击

回帖成功

经验值 +10