土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊基础滑移问题

塔吊基础滑移问题

发布于:2014-01-15 22:36:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工地上塔吊基础碰到这样的问题,如图。5*5*1.4的塔吊基础施工在3.6m高处,离断面就只有1m的距离,且塔吊基础无埋深。大家说这样的塔吊基础存在滑移的问题吗?天然塔吊基础的滑移计算应参照什么规范的内容呢?或用什么软件计算呢?小弟力学学不好,求指教!!!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 杰克
    杰克 沙发
    看一看学习谢谢
    2014-03-03 17:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    rickyxxx 发表于 2014-1-18 21:10 持力层是中风化凝灰熔岩,Fak达到了1800,但是现在断面被土方多打了,基本上塔吊基础就放在边坡上,最高的 …塔吊基础支承在中风岩上,就基本上没有问题。就是说整个边坡都是岩体,岩体的承载力大1800Kpa,内摩擦角40左右 ,不会产生圆弧滑动。
    2014-01-15 22:36:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多