本计算书针对“南水北调过某城区水渠深基坑”进行手工简化计算,目前该水渠已经开挖支护完成,正在实施主体工程,支护效果较好。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    14米深的基坑的确比较深了,施工过程也有一定的风险。混凝土排桩+内支撑,也算是一种比较常见的深基坑支护方式。
    2014-02-01 14:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • 淡紫幽香
    淡紫幽香 板凳
    感谢楼主的无私奉献,辛苦了
    2014-01-31 11:09:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

徕卡测量系统 徕卡TM30超高精度全仗仪

本帖最后由 liudehua123 于 2014-1-14 16:09 编辑 数十年来,徕卡测量系统在精密监测领域积累了无可匹敌的宝贵经验,徕卡TM30全站仪正是基于这种专业经验而研发的全新一代精密监测机器人,具有前瞻性,适用于现在及未来的各种监测项目。 性能参数 角度测量1